保温工程网

搜索

关于外墙保温板拉拔检测的问题啊

[复制链接]
查看: 1079|回复: 3

1

主题

1

帖子

5

积分

见习会员

Rank: 1

积分
5
发表于 2018-1-20 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
外墙保温的检测内容;
1,整个外保温系统材料的复试检测,包括保温板的复试检测、网格布的检测、保温钉的检测、胶粘剂的检测、抹面砂浆的检测、以及胶粉颗粒的检测;检测的批次是根据工程建筑的高度决定的,建筑物在20层以下的,每栋要做以上材料3个批次的检测,20层以上每栋楼要做6个批次的检测;
2,在施工现场每栋楼要做2个批次的苯板和锚栓的拉拔实验检测;在施工过程中进行。
3,施工完成后,每一个建筑物的外墙要做一个批次的表面抗冲击实验。选2个点。以上就是外保温的全部检测内容。
回复

使用道具 举报

2

主题

6

帖子

18

积分

见习会员

Rank: 1

积分
18
发表于 2019-2-3 00:00:00 | 显示全部楼层
现场不需要做,粘结砂浆就两个强度,一个是与基层墙体的胶结强度,另一个是与XPS或是EPS的胶结强度,分别要做原强度和浸湿后的强度。现场如果对基层强度有怀疑,可以测一下基层抹灰,但一般抹灰是没问题的。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-1-24 00:00:00 | 显示全部楼层
这个现场不用做拉拔试验的 没听说这样的哦
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2018-7-28 00:00:00 | 显示全部楼层
表面平整度,垂直度术语
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表