保温工程网

搜索

老师您好,保温拉拔试验的铁块是粘在保温板上还是做完抹面砂浆后粘在砂浆上?用什么粘接剂?

[复制链接]
查看: 698|回复: 2

81

主题

119

帖子

323

积分

普通会员

Rank: 2

积分
323
发表于 2018-10-1 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
------粘在那里要看测试什么材料了,要测试保温板强度就需要粘在保温板上,测试砂浆与保温板的粘接强度就要把砂浆做在保温板上,拉拔头铁块自然要粘在砂浆上。
------用什么胶也要看在哪里做实验,如果实验室里,一般是在水平放置的试块做测试,多是用环氧树脂(选不腐蚀保温板的型号)。如果是工地现场,因为是在竖直的墙体上粘拉拔头,一般是丙烯酸类速度快的(比如哥俩好)
回复

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

14

积分

见习会员

Rank: 1

积分
14
发表于 2018-11-22 00:00:00 | 显示全部楼层
看你要做那个粘结强度,要是做胶粘剂的粘结强度可以粘在保温板上,要是做保温系统粘结强度就要在抹面砂浆上粘,。最好用环氧树脂胶,不能用丙烯酸系列的
回复

使用道具 举报

0

主题

4

帖子

12

积分

见习会员

Rank: 1

积分
12
发表于 2018-1-4 00:00:00 | 显示全部楼层
贴到保温板上 最好用环氧树脂胶 要是舍不得买环氧树脂胶就用发泡胶也行 贴到板子下面抹着粘结砂浆的地方 要是还有不清楚的可以再问