保温工程网

搜索

外墙做保温的施工流程是怎样的?

[复制链接]
查看: 778|回复: 1

8

主题

8

帖子

28

积分

见习会员

Rank: 1

积分
28
发表于 2018-10-6 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工艺流程:基层清理→配专用聚合物粘结砂→预粘板边翻包网格布→粘贴聚苯板→钻孔,安装固定件→聚苯板打磨、找平、清洁拌制面层聚合物砂浆→刷一遍专用界面剂→粘贴网格布→抹面层聚合物抗裂砂浆→分格缝内填塞内衬、封密封胶→验收→刷专用界面剂→抹底层聚合物砂浆→中间验收。
回复

使用道具 举报

34

主题

51

帖子

140

积分

普通会员

Rank: 2

积分
140
发表于 2018-1-8 00:00:00 | 显示全部楼层
传统保温:
一、施工准备
施工前将墙体施工表面灰尘、污垢、油渍等清洗干净,大道表面平整。
二、注意事项
1、水泥砂浆找平轧光的墙体,必须将墙体甩浆、拉毛后再使用该产品。
2、使用该产品时,严禁添加任何材料和其它配比料。
3、搅拌使用剩余的产品,若干固或凉干后不可再二次使用,以免影响质量。
4、不可再强光下暴晒施工,温度超过28℃时必须洒水养护。对刚施工完工的墙面注意雨淋、碰撞,应加以保养。
三、施工步骤
1、(DY)墙体保温材料的配比:本产品与水重量的配比是1.5:1。将材料倒入搅拌机搅拌3-5分钟可操作使用。
2、在处理干净的外墙表面上可喷洒适量的清水达到墙体湿润后,将搅拌好的产品直接批抹上墙,第一遍厚度为10mm左右,大约在含水率50%时,可进行第遍批抹,厚度为10-20mm之间。
3、保温层厚度达到20mm要求时可一次批抹完成,厚度在30mm内可分两遍完成,凝结时间2小时左右。全部工序当天完成,八天后可粘砖、做墙体涂料饰面等。
保温装饰一体板:
1. 基层墙体的处理
1)基层抹灰墙面以10M长为检测尺寸段,阳角和装饰带均要在10m以上拉线检查,大平面还须在对角线拉线检查,再通过对高处进行凿平、低处采用抹灰找平的方法使墙面平整度达到允许偏差要求。
2)基层墙面采用以上的方法处理后,必须粘贴小样进行检验,其规格不得小于300mm*200mm,现场检验方法如下:
① TDD保温装饰一体板粘贴24小时后形成初粘,取消定位件后不会自行产生移位;
② TDD保温装饰一体板粘贴5-7天后,检验人员徒手用力不能将样板从墙面上拉掉,可视为胶粘剂调配合格并且基层强度可以满足施工要求。(dayu0.2MPa)
2. 分割、弹线
按照设计要求进行排版,确定分格缝的度,在施工表面弹线(弹出缝线,以便测量与控制)。
3. 裁切、开槽
根据尺寸要求对板材进行裁切;
保温装饰板背面刷涂界面剂;
保温装饰板背面刷涂侧面封闭剂;
现场配置胶粘剂。
冬季当日最低气温低于5℃时,调配胶粘剂时应加入抗冻剂(本公司配套提供)。 胶粘剂应随用随搅拌,已搅拌好的胶粘剂必须在2-4小时内用完 。
4. 粘贴
TDD板背后点式布胶:
根据点粘分布图把胶粘剂点涂在TDD板背面上,粘结点半径应在(72~100mm),粘结面积不得小于40%。建筑物高度在50m以上的,粘结面积需达到45%以上。
TDD板粘锚结合上墙
1)板材上墙前应再次检查尺寸是否合适(核对墨线),是否有爆边,有问题的板材不得上墙。
2)板材揉贴时应逐渐按压到平整度要求的合适位置,严禁按压低了再拉出,造成虚粘。
3)在保温装饰板粘贴上墙12小时~24小时内,应及时用2M靠尺复查板面平整度。
5. 锚固件安装
根据扣件分布图,用电锤在规定位置钻出8mm的孔,用于安放膨胀塞,孔的深度要求穿过砂灰层,进入砌体25mm以上。
再将扣件放入凹槽内,用螺栓将扣件拧紧。
当建筑高度大于50m时,在扣件安装完毕后,还应用胶粘剂将扣件组粘结在一起,因平扣件使用时不能四周固定,可搭配使用L扣件或外扣件辅助固定。
6. 防水密封处理
1)板分格缝的处理:清除分格缝端面的飞边毛刺及打胶部位上多余的粘结剂。
2)按照分格缝设计的宽度弹线,然后用美纹纸附线贴实,再刮涂优质弹性耐候密封胶,涂胶后应立即揭去美纹纸。
3)打胶应为平胶并覆盖板面宽度达到2-4mm。
7. 揭保护膜、清洁面板
1)揭保护膜应在贴板结束后一个月内进行,以免揭膜困难。
2)清洁板面应在撤架前进行。
8. 工程验收
TDD系统工程应按国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300规定进行施工质量验收。 TDD系统工程分部工程、子分部工程和分项工程。
保温装饰一体板的施工流程是我们公司的流程,可能不同的公司工艺会有不同。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表