保温工程质量检验程序 什么是检验批?如何划分? 检验批是按同一生产条件或按规定方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。 1 、检验批划分应根据工程特点,施工


保温工程质量检验程序
什么是检验批?如何划分?
检验批是按同一生产条件或按规定方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。
1、检验批划分应根据工程特点,施工及质量控制和专业验收需要按系统或区段进行划分。
2、设备应以单台划分为一个检验批。
3、管道可按相同介质、相同压力等级,视工程量大小划分为一个或若干检验批。
什么是主控项目?
主控项目是安装工程中对工程建设安全与使用功能、健康与环境保护起决定性作用的检验项目。
绝热工程主要包括哪些主控项目?
材料:所有绝热材料的材质、规格和性能应符合设计要求或相关产品标准的规定。
金属保护层安装:应按规定嵌填密封剂或在接缝处包缠密封带。
什么是一般项目
一般项目是安装工程中除主控项目外的检验项目。
如何判定检验批合格?
检验批质量验收合格符合下列规定:
主控项目应符合规范的规定。
一般项目每项抽检的处(点)均应符合规范的规定。
有允许偏差要求的项目每项抽检的点数中,有80%及其以上的实测值在规范规定的允许偏差范围内。
当检验结果不合格时,如何处理?
给返工或返修的检验批应重新进行验收。
经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,有一搭予以验收。
经有资持的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可,能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收。
经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍然满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。
隔热层、防潮层、保护层的检查数量应符合什么要求?
1、隔热工程施工质量检查应按检验批进行,每一个检验批均应进行检查。
2、设备面积每50㎡或不足50㎡,管道长度每50m或不足50m时,均应抽查3处。设备每处检查面积应为0.5㎡,设备及管道每处检查布点不应少于3个。当同一设备的面积超过500㎡或同一管道的长度超过500m时,取样检查处的间距可适当增大。
3、可拆卸式隔热层的检查数量为每50个或不足50个均应抽查3个。
4、当质量检查中有一处不合格时,应在不合格处附近加倍取点复查,仍有一处不合格时,应认定该处为不合格。