保温工程网

搜索

建筑节能工程中的墙体保温材料需要做哪些试验?

[复制链接]
查看: 1901|回复: 4

81

主题

119

帖子

323

积分

普通会员

Rank: 2

积分
323
发表于 2019-6-20 12:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
工地验收是有很多限制的,1是检测仪器2是检测时限.
不可能有很多仪器 检测还需要短时间出结果(不能货来了等一个月结果出来在卸吧...).所以工地现场检测需要在供货方出具相关证件后,现场质量控制人员进行简单有效的检测手段.
我告诉你一个绝对有效的检测方法:称克重/刮强度
称克重:就是单位体积的板材重量,基本上低于18公斤/立方米的就是问题产品了.
刮强度:看经验了,板材好自然用手轻刮不下来颗粒
回复

使用道具 举报

4

主题

11

帖子

30

积分

见习会员

Rank: 1

积分
30
发表于 2019-6-20 12:26:43 | 显示全部楼层
  需要做产品防水性、耐冻融、耐候性、耐冲击、抗风压测试。
  我们需要注意的是在进行第二项测试时我们需要保证耐碱玻纤网布的抗拉强度应大于200N/cm,耐碱后 的剩余抗拉强度应不小于150≥N/cm ;胶粘剂的7天的抗拉粘结强度应大于1 Mpa,耐水、耐冻融后抗拉粘结强度应大于 0.9Mpa。
  补充资料:
  因为建筑保温系统和建筑主题机构复合后的保温效果和施工质量和工地环境温湿度有关系,因为我们需要进行现场测试。(根据出台的《民用建筑节能热工设计规范》JGJ 26-95和各地《细则》要求为指标),用专业术语概述就是做传热系数测试。
回复

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

14

积分

见习会员

Rank: 1

积分
14
发表于 2019-6-20 12:27:14 | 显示全部楼层
这个需要专业人士回答
我是南京欧文斯科宁聚苯乙烯保温材料供应商
在我的推广页面里(http://hi.baidu.com/%C5%B7%CE%C4%CB%B9%B1%A3%CE%C2%B2%C4%C1%CF
有一些材料数据,你看看有用不?
回复

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

14

积分

见习会员

Rank: 1

积分
14
发表于 2019-6-20 12:27:54 | 显示全部楼层
外墙保温系统材料:保温板、网格布、粘结砂浆、抹面砂浆都要做试验,抹面砂浆完后一周内应做现场粘结力(拉拔)检测,工程完工后做热工性能检测。所需资料:材料合格证、检测报告、备案证明、节能认定证书、进场验收记录、隐蔽验收记录、节能检验批验收、节能分部验收。
回复

使用道具 举报

1

主题

8

帖子

21

积分

见习会员

Rank: 1

积分
21
发表于 2019-6-20 12:28:46 | 显示全部楼层
如果要测试的话,可以要求监理单位现场采集保温材料小样和保温系统小样送当地材料研究所出检测报告,要不就是要求当地质检站现场测试比对设计数据,这是测试部分。
提供的资料包括,施工单位的资质、材料本身的检测报告(各地情况不同,要求会有所不同)
如果再有问题的话咨询当地的质检部门会得到更详细的要求。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表