保温工程网

搜索

建筑面积计算,外墙保温层厚度怎么确定

[复制链接]
查看: 796|回复: 1

1

主题

1

帖子

5

积分

见习会员

Rank: 1

积分
5
发表于 2019-6-20 12:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
规范原文:3.0.24 建筑物的外墙外保温层,应按其保温材料的水平截面积计算,并计入自然层建筑面积。
规范中没有术语对外墙外保温层作出详细规定,也不是说按保温材料外边线计算,根据字面意思理解,应仅仅是“保温材料”的水平截面积,至于其基层和保护层不属于保温材料,所以本人理解仅50厚聚苯板保温计算面积,而装饰层是不计算建筑面积的。答案0.07m涉嫌有误。

但仔细考虑也觉不妥:1:3水泥砂浆找平20厚处于结构层和保温层中间,为何不计算建筑面积?如果规定是按保温材料外边线计算的话,其基层1:3水泥砂浆找平20厚就可以计算,但问题是条文不是这么规定的。

目前我们在执业过程中,根据字面意思执行即增加50厚保温材料面积是目前的共识。
保护层10+5=15mm
回复

使用道具 举报

5

主题

11

帖子

31

积分

见习会员

Rank: 1

积分
31
发表于 2019-6-20 12:26:14 | 显示全部楼层
保温材料是一个保温系统材料,这个系统的厚度都要计算建筑面积。专用粘结剂粘贴聚苯板保温50厚,胶粉聚苯颗粒找平10厚,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格板5厚,50+10+5=65厚都算。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则