应符合下列规定:
  1,高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
  2,高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
  3,高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
  其他民用建筑应符合以下规定:
  1,高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
  2,高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧后性能不应低于B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
  3,高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
回复

使用道具 举报

8

主题

10

帖子

32

积分

见习会员

Rank: 1

积分
32
发表于 2019-6-20 12:25:48 | 显示全部楼层
民用建筑外墙保温装饰一体板系统防火要求应符合下列规定:
  1.高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
  2.高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
  3.高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
其他民用建筑应符合以下规定:
  1.高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
  2.高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧后性能不应低于B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
  3.高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
防护层
应采用不燃或难燃材料做防火层,防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。
防火隔离带
按本规定需要设置防火隔离带时,防火隔离带应采用A1(A)级保温材料沿窗口上沿位置与基层墙面全面积粘贴,高度宜与保温装饰一体板的宽度一致,且应不小于300m,竖缝填缝材料应采用A1(A)级同质材料。
防火隔离措施
保温装饰一体板使用可燃保温材料时,当保温材料表面及侧面均采用玻纤网格布增强聚合物砂浆或其它无机非金属材料防护层包裹(防护层厚度不小于3mm)等防火处理措施后可适当提高其燃烧性能等级。
防火保温装饰一体板由三层功能机构有机组成:饰面层(也叫装饰层)、防火载体层、防火保温层

。表面装饰层可以选用氟碳涂料、聚酯、乳胶漆等,色彩丰富2800多种,可以做成多种仿真装饰效果。载

体层有无机复合板、铝塑板、铝板等材料;材料可以选用岩棉、酚醛、XPS、EPS、PUR、stp真空绝热保温

板、无机保温砂浆等材料。

     防火保温装饰一体板可广泛的应用于市政建设、公寓住宅、办公会馆、别墅、园林景点、旧楼改造

、门卫岗亭等诸多工程领域。该建材既适用于新建的砖混结构、框架结构、钢结构、轻体房等类型的建筑

,也适用于既有建筑的装饰节能改造,以及室内外装饰。防火保温装饰一体板正在成为越来越多墙体保温

装饰建材的首选。
  
    防火保温装饰一体板以用途来分,可分为户外、室内两种;以装饰层为标准,可分为氟碳、聚酯、丙

烯酸等;以载体层为标准,可分为无机复合板、纤瓷板、铝板等;以保温层为标准,可分为岩棉、玻璃泡

沫、无机保温砂浆等。

防火保温装饰一体板湿贴法施工要点:

1、基层墙面处理:对于墙面上的污物、松软空鼓的抹灰层及油渍等,均应彻底铲除干净,对破损的抹灰

层必须修补整平。长有苔藓的旧墙面,要用杀虫剂彻底清洗。新建建筑外墙抹灰应符合规范要求。

2、涂刷界面砂浆:用滚刷或扫帚将界面砂浆均匀涂刷或机械喷涂。不得漏刷,拉毛不宜太厚。

3、聚合物粘结砂配制:粘结砂浆:水=4.5:1(重量比)的比例加入水(参考比例)使用电动搅拌器充分

交办均匀,静置5-10分钟,再次搅拌即可使用,搅拌好的砂浆在2小时内用完,严禁将已凝固的砂浆二次

搅拌再投入使用。

4、根据图纸复核尺寸、墙面放线:在侧墙、顶板处根据保温装饰板厚度吊垂直、套方、弹厚度控制线,

并在墙面上弹保温装饰板安装控制线。

5、粘贴一体板:板背涂抹粘结砂浆面积≥40%板背面积,涂好粘结砂浆的板应立即平粘到基层墙体,并在

墙面上滑动就位,操作时应做到轻柔、均匀地挤压,以保证粘贴到墙面的装饰板表面平整度达到要求,并

随时用一根2.0m的靠尺进行整平度校正。约24小时,等砂浆硬化后,打“十”和“一”字型锚固件。

6、密封胶或勾缝腻子勾缝:嵌缝时先用保温材料填缝,再用建筑耐候密封胶或嵌缝腻子勾缝,建筑耐候

密封胶或嵌缝腻子最薄处不应小于3㎜厚,胶缝应勾成饱满、密实、连续、均匀、无气泡的凹形沟槽。

7、去保护膜、清洁表面:密封胶后勾缝腻子干燥后掀掉保护膜,对板面进行清洗,并谨防划伤板面。

8、验收:去保护膜、清洁表面后,检查版面平整、垂直和阴阳角方正。对不符合要求的及时更换。
回复

使用道具 举报

2

主题

4

帖子

12

积分

见习会员

Rank: 1

积分
12
发表于 2019-6-20 12:26:23 | 显示全部楼层
有,看设计说明。