一般的保温材料都采用稳态保护热板法和稳态热流计法,标准分别是是GB/T 10294和GB/T 10295,其中保护热板法的最高测试温度可以达到600℃,热流计法可以达到1000℃。
如果保温材料材质比较均匀且各向同性,在测试温度不高的情况下,如小于200℃,可以采用瞬态平面热源法,这种方法非常适用于低温下保温材料导热系数测量。
这三种方法是目前业内用的最多的方法,有广泛的可比性,也是质检的规定方法。其他方法如稳态热线法、瞬态热线法和瞬态热带法,甚至激光脉冲法,对于保温材料导热系数测试,还是不要采用,用的人太少,搞搞研究写写文章还可以,但作为准确测量和质量控制,还是前面的三种方法。