内层用导热系数小的。
注意圆筒壁的热阻里有ln(d2/d1)的对数项,与平板的情况不一样,造成了两层不同导热系数的保温层布置方式(哪一个在内)对总热阻有影响。总热阻大,则保温效果好。
因此列出两种不同布置方式的总热阻,相减看结果是大于0还是小于0就可以得到结果了,采用总热阻大的布置方式,即内层用导热系数小的。
回复

使用道具 举报

21

主题

47

帖子

119

积分

普通会员

Rank: 2

积分
119
发表于 2019-6-20 12:17:18 | 显示全部楼层
无机保温材料一般都是纤维状,易脱落,放在内层;且错缝搭接,有机保温材料一般耐高温较差,所以放在外层