门窗可能渗水的原因有以下几点:
一. 铝型材系列搭配选择不正确,门窗框和开启扇没有设置专门的排水通道。
二. 在窗框或窗扇90度转角处,密封胶条有缝隙,不贴合,或用橡胶专用胶水粘合后发生变形,形成间隙。
三. 窗框下槛位置,排水孔没开或开孔的水平、高低位置、开孔大小、开孔数量不正确。 ; v
四. 框扇搭接密封胶条材质、橡胶含量、耐老化性能等质量不过关,没有按规范要求使用优质三元乙丙橡胶条。
五. 窗框和开启扇转角处,挤角前组角密封胶胶没有打满。
六. 开启扇五金件(合页、执手、滑撑或锁点等)安装位置有偏差,造成密封胶条与铝框不能紧密压合。
七. 密封胶条安装位置有偏差,胶条和与铝框、窗扇、玻璃之间压合不紧密。
八. 窗框中挺与外框连接处没有打满密封胶。
九. 未根据等压设计原理设置等压腔孔,或等压腔孔设置位置不正确。
十. 窗框周边相邻的结构墙体有裂缝造成渗水。
十一. 门窗框与墙体之间防水填充不密实,或填充物密封效果经过一段时间失效。
十二. 如开启方式为外开或平移,外开窗扇上部中挺或推拉窗扇上滑外侧未设置批水板,或批水板与铝型材未做成一体。
根据以上可能造成渗水的隐患,我们制定出以下防止出现渗水质量问题的方法:
一.铝型材规格选择搭配或开模一定要认真合理,根据相关要求,在大面积生产安装前进行物理性能测试;各方面都没有问题的情况下方可选用。
二.在窗框和窗扇90度拼角位置,尽量用胶条专用组角码连接或胶条直接转角连通不断开,每个窗框或窗扇只留一处接口;必须用橡胶条专用胶水把接口处粘牢、粘严;并保证胶条不翘曲变形。
三.排水孔的水平、高低位置、开孔大小、开孔数量设计要合理,加工位置要精确。
四. 选用质量合格的三元乙丙橡胶条,并进行必要的检测。
五.窗框和开启扇组角时,必须严格按工艺要求打胶,检查是否密实。
六.开启扇五金件质量要合格,执手、滑撑、伸缩臂、合页、锁点等五金件应具备可调节性,安装位置要精确,现场需要调试合格。
七.选用橡胶条的规格、形状、大小一定要与铝合金型材、玻璃紧密结合。
八.窗框中挺与外框连接处必须用中性硅酮密封胶打密实。
九.外开门窗扇上面中挺、推拉门上滑外侧、内开窗扇外下侧设置批水板;
十.所有开启扇必须打等压腔孔,具体位置如下:
(一)断热门窗扇在在隔热条上钻O.8mm的孔4个,扇上横2个,下横2个;距扇边100mm~150mm.(仅供参考)
(二)非断热门窗等压腔孔钻在扇横料与玻璃对应的中心位置,孔径、数量、距离与断热窗相同。
十一.为增强门窗空气渗漏性能,安装玻璃前先在窗框压玻胶条上涂一圈密封胶(中性透明),要求胶宽3mm,高3mm;涂胶要均匀不间断。胶涂好后要立即安装玻璃、、扣条及压玻胶条;使胶与胶条和玻璃充分粘合,不然胶固化后就起不到作用了。
十二.窗框与墙体之间的密封材料应用质量可靠,在有效期内的。发泡家打注要均匀,打完后在发泡剂凝固前将凸出窗框的部分压进,切勿用刀具切割。在条件允许的情况下建议采用硅酮耐侯密封胶。普通建筑密封膏无论从使用寿命上还是在防水密封性能上都达不到要求。
十三.内开窗如不安装固定纱扇可在外侧框上再加一道密封胶条
铝门窗及其它种类的门窗的雨水渗漏问题,虽是一个屡见不鲜的事情,但却是一个影响重大的总是要解决此问题。我们在施工过程中发现,以上是从理论上对门窗渗漏问题进行了剖析和提出解决办法,但在实际操作中,最关键的还是在施工过程中强化人的管理意识和各职能部门的监控力度,同时要不断地提高操作工人的技能和高度的责任心,加强他们的执行力度,否则是无法从根本上对渗漏问题进行彻底根冶的。