保温工程网

搜索

屋面保温用岩棉板消防要求送检如何取样?

[复制链接]
查看: 3976|回复: 4

1

主题

1

帖子

5

积分

见习会员

Rank: 1

积分
5
发表于 2019-6-20 09:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
保温岩棉板取样标准:
1、执行标准:
JG149-2003;
2、验收批次:
同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
3、取样规格数量:1200×600mm,二块;
4、检测项目:
测项目绝热用岩棉、矿物棉及其制品检导热系数、尺寸及密度、建筑用岩棉、矿物棉及其制品检测项目、热阻、尺寸及密度、压缩强、取样要求板:1张,尺寸不小于1。根据现行国家标准要求,岩棉板抗压强度应≥40kPa(即4000kg/m2)。国家检测标准对岩棉板压缩强度相对应变形10%。
岩棉板与柔性防水卷材配合使用可以达到防火保温目用在屋面岩棉容重大致在140-180kg/m3不等上人屋面岩棉板抗压强度必须要达到40KP以上。岩棉板密度与抗压强度之间关系:140容重-40KP160容重-60KP,180容重-80KP;(10%压缩率)。



扩展资料从标准的适用范围可以看出:《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》(GB/T11835-2007)规定了绝热用,岩棉、矿渣棉及其制品的分类及标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
标准适用于以岩石、矿渣等为主要原料,经高温熔融,用离心等方法制成的棉及以热固型 树脂为粘结剂生产的绝热制品。
而《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》(GB/T19686-2005)规定了建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品(以下简称制品)的分类标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
标准适用于在建筑物围护结构上使用的岩棉制品,也适用于在具有保温功能的建筑构件和地板使用的岩棉、矿渣棉制品。从内容中可以看出,两者均用于保温绝热材料,但前者着重于工业,特别是管道的保温绝热,因此其使用温度比后者高。适用于建筑物的保温绝热,因此,它是在常温下使用,其形状为平板形,在可燃性上更注重一些。
参考资料来源:百度百科-岩棉板
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

6

积分

见习会员

Rank: 1

积分
6
发表于 2019-6-20 09:59:02 | 显示全部楼层
保温岩棉板取样标准:
1、执行标准:
JG149-2003;
2、验收批次:
导热系数、表观密度、抗拉强度;
6、检验标准及其适用范围:
GB/T 11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》适用于以岩石、矿渣等为主要原材料,经高温熔融,用离心等方法制成的棉及以热固型树脂为粘结剂生产的绝热制品。
扩展资料:
注意事项:
1.要注意防雨,不能在雨天施工。
2.用于保冷必然要在加防潮层,在温度特殊低的状况下,用不含树脂的岩棉进行绝热,其防潮层也必需是防火的
3.当温度超过一定的温度,比如:200℃ 时,保温必需加适宜的外护,这样就不会使岩棉板厚度和容重发生转变。
4.有关大直径和平壁设备用岩棉成品保温,超越200℃ 时,一定要谨记岩棉板生产厂家的叮嘱:加保温钉,(间距400mm左右 )外护要贴紧。
5.需保温的设备、保温钉以及管道为利于防腐,可接纳恰当涂层。另外应没有任何走漏的地方。这样可以达到更好的效果。
6.岩棉板成品在室外保温的情况下易受机械磨损的应宜用金属或塑料包皮,然后留意接头的地方,接缝的密 封,需要时加胶质封条,包裹层堆叠局部不小于100mm
7.当保温对象呈90度放置,且有一定的高度时,岩棉板的保温层必然要有定位销或支承环,间距一定不要大于3米,以防保温资料在有震动时向下滑动。
8.为了可以达到热损掉最小目标,岩棉板和毡的接头一定要对接严密,如果有多层保温时各个十字接缝需要交织开来,以免构成热桥,在保冷时必须根绝冷桥。
参考资料来源:百度百科-岩棉板


回复

使用道具 举报

2

主题

5

帖子

16

积分

见习会员

Rank: 1

积分
16
发表于 2019-6-20 09:59:46 | 显示全部楼层
岩棉板
①执行标准:JG149-2003;
②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
③取样规格数量:1200×600mm,二块;
④检测内容:导热系数、表观密度、抗拉强度;
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
回复

使用道具 举报

2

主题

3

帖子

12

积分

见习会员

Rank: 1

积分
12
发表于 2019-6-20 10:00:46 | 显示全部楼层
外墙保温材料进场需要二检吗?要取样几组?每一组代表多少数量?要取多大规格尺寸?
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

6

积分

见习会员

Rank: 1

积分
6
发表于 2019-6-20 10:01:31 | 显示全部楼层
材料进场,提供产品合格证、厂家抽检检验报告,然后现场见证取样,一同送至有资质的检测机构进行检测,复试合格后就可以使用了。