外墙保温钉现场拉拔试验的规范要求,多少平米为一组?

[复制链接]
查看: 1343|回复: 2

5

主题

5

帖子

19

积分

见习会员

Rank: 1

积分
19
发表于 2018-11-15 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007,把墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工,相关内容传递给了:符合设计和《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210。只有找《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210,它在:
4.1.5  各分项工程的检验批应按下列规定划分:
相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程毎500~1000m²应划分为一个检验批,不足500m²也应划分为一个检验批。
8.3.1 饰面砖粘贴必须牢固。(强制性条文。)
      检验方法:检查样板件粘结强度检测报告和施工记录。
    再找:《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220-2010
7.0.3 抹灰工程 验收前,各检验批应按下列规定划分:
1、 相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的室外抹灰工程,毎1000m²应划分为一个检验批,不足1000m²也应划分为一个检验批。
7.0.6  抹灰层拉伸粘结强度检测时,相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的外墙,顶棚抹灰工程毎5000m²应为一个检验批,毎个检验批应取一组试件进行检测,不足5000m²也应取一组。
回复

使用道具 举报

2

主题

11

帖子

28

积分

见习会员

Rank: 1

积分
28
发表于 2018-11-21 00:00:00 | 显示全部楼层
2000平方
回复

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

14

积分

见习会员

Rank: 1

积分
14
发表于 2019-1-8 00:00:00 | 显示全部楼层
最少三组!!!!!!