有相关要求,请参考GB 50016-2014《 建筑设计防火规范2014》,
    第6.7.9条:建筑的屋面外保温系统,当屋面板的耐火极限不低于1.00h时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级;当屋面板的耐火极限低于1.00h时,不应低于B1级。采用B1、B2级保温材料时,应采用不燃材料作防护层,防护层的厚度不应小于10mm。
    当屋面和外墙均采用B1、B2级保温材料时,应采用宽度不小于500mm的不燃材料设置防火隔离带将屋面和外墙分隔。
广州欧复防火保温板设备为你解答
回复

使用道具 举报

11

主题

20

帖子

55

积分

普通会员

Rank: 2

积分
55
发表于 2018-1-3 00:00:00 | 显示全部楼层
  外墙外保温系统必须具有的性能。
  外墙外保温系统防火性能应符合国家有关法规规定。 外墙外保温系统应具有防雨水和地表水渗透性能,雨水不得透过保护层,不得渗透至任何可能对外保温复合墙体造成破坏的部位。 外墙外保温系统各组成部分应具有物理―化学稳定性。所有组成材料应彼此相容并应具有防腐性,在可能受到生物侵害(鼠害、虫害等)的地工,外墙外保温系统还应具有防生物侵害性能。 在正确使用和正常维护的条件下,外墙外保温系统的使用年限应不少于25年。 外墙外保温系统性能应符合以下规定:经80次高温―降雨循环和20次加热―冷冻循环不得出现下列损坏:饰面层起泡或剥落;由于保温板之间的接缝而引起的破坏或开裂;保护层空鼓或脱落;产生使水能渗透至保温层的裂缝;抹面层与保温层的拉伸粘结强度应不小于0.1Mpa,破坏界面应位于保温层。