  外墙保温施工工艺
  (一)、施工工艺
  1、墙面必须清理干净并冲洗,检验垂直度、平整度,偏差不大于5mm,应用粘结胶浆处理。
  2、粘结砂浆配制视气温情况,随用随调整配合比,在搅拌时,注意搅拌均匀,每次制配浆不得过多,视在不同温度环境下,胶浆应在1-2H内用完。
  当气温在30℃以上时,不宜进行保温板粘贴。
  3、根据设计要求,在墙面上弹出距散水标高20mm的水平线和伸缩缝线以及伸缩缝的宽度线。墙面垂直用垂线吊挂垂直后,用水泥钉牢,钉帽为EPS外表面线,然后用20#铁丝拉紧,以控制EPS板的垂直度和平整度。
  4、EPS板用电热丝切割,标准板尺寸按部位要求选择保温板尺寸,标准板根据实际需要的尺寸加工。
  5、保温板粘贴宜用点粘结。用抹刀沿保温柱背面四周抹胶浆,当采用非标准板时,粘结胶浆的浮挂点不少于4点,且保温板的面积与胶浆的浮抹面积比按要求。
  6、保温板抹粘结胶浆时,应保持侧边清洁,不得粘有胶浆,抹完胶浆后应随即就位粘贴。
  7、保温板自下而上,沿水平横向铺贴,粘贴时应轻柔,均匀挤压,板缝应紧密平齐。每块板应错缝1/2板长。在转角处保温板应交错咬口连结,并保证墙角垂直度。
  8、塑钢窗洞口四角部位的保温板应采用标准板切割成形,不得拼接,接缝距洞口四角的距离应大于等于200mm。
  9、安装固定件应在贴好的保温板上用冲击钻钻孔,孔洞深入墙体不小于30mm,用专用钉及垫片,把保温板固定在墙体上,钉头与保温板平齐。
  10、保温板贴完后3日内,板缝不平处应做处理,并将板面清理干净。
  11、保温板抹胶浆应自上而下,并沿外墙转角水平横向依次进行,抹第一遍胶浆,厚度宜为1.5-1.8,一次抹面高度比标准风格布或加强网格布宽出50mm,抹面后随即铺贴网络布,压出胶浆,表央应平整。按此方法直至把整体墙面干完,抹第二遍胶浆(面层)亦宜从上而下,沿水平横向进行,厚度1mm-1.2mm,表面应平整光洁。
  12、网格布铺设应自上而下,并沿外墙转角依次铺设,遇塑钢窗洞口,应在洞口四角加贴,45°斜向标准网格布,并将大面铺设的标准网格布沿窗口转角拐进65mm宽。
  13、标准网格布搭接宽度应大于等于80mm,加强网格布不得搭接转折,布边应对接。标准网格布铺设至转角处应连续,包转宽度应大于等于20mm。
  14、首层距室外地面高度2m或贴面砖的首层层高范围内,应加铺加强网格布。
  15、网格布铺设及抹面胶浆完成后,全部网格布应埋入胶浆中,养护3-4天方可进行下道工序的施工。
  16、伸缩缝按设计要求布置。
  17、分格缝应按设计要求进行分格,用电热丝开槽器开成八字形槽。
  18、装饰件应在保温板贴完后按设计要求用墨线弹出具体位置,用粘结胶浆粘贴在设计位置上,表面铺贴标准网格布,留80mm搭接长度,然后用抹面胶浆抹平。
  19、以上工作全部完成后,经检查符合要求方可进行,外饰面工作的进行。
  外墙保温示意图
  (二)、材料的检验及工程质量的检查验收
  1、施工前应至少做一次粘面胶浆的试配,检查其技术
  2、标准网格布;加强网格布不得有破损,断线、涂胶不匀等,进场的同批标准至少抽检一次。
  3、EPS保温板每20m3检验一次,每次抽检不少于10块,长度方向,宽度方向,厚度的允许偏差不应大于1.6mm,板面平整度不大于0.8mm,对角线偏差不大于2mm。
  4、每块板与墙面的总粘结面积;按楼层每20m长抽查一处,但不少于3处;每处检验不少于2块;要求首层和顶层不得小于40%(粘结点直径不小于150mm),其它层不得小于35%(粘结点直径不小于120mm)。
  5、EPS板必须与墙面粘绳索牢固,无松动,虚粘现象。按楼层每20m抽检一处(每处3m处),不少于3处,进行手推、拉、掰的检验。
  6、永久性的固定钉每平方米不少于1-3个,入墙深度不小于30mm,按楼层每20m长检验一处,不少于3处,每处检验不少于2块板。
  7、EPS板安装完后,表面平整不大于3mm;垂直度每层不大于5mm,全高不大于20mm;阴、阳角垂直不大于4mm;阴阳角方正不大于4mm;接缝高差不大于1.5mm。
  8、铺一层标准网格布时,抹面胶浆厚度宜大于等于2.5mm,铺一层标准网格布和一层加强网的宜大于等于3nn。按楼层每20m长抽检一片,但不少于3次。
  9、标准网格布和加强风格布在各部位的铺设、搭接、接缝,不得有空鼓、皱折、翘曲、外露,且加贴、搭接,包转宽度符合要求,按楼层每20m长抽查一处(每处3m),不少于3处。
  10、对需要隐藏验收的项目,及时申请报验,会同监理、甲方检查隐蔽部位,所用材料试验报告,合格证,符合要求后,及时签字确认。
  11、认真搜集、整理各项有关资料,力求完整,对自检达不到要求的,必须要求处理。
  12、坚持样板引路,在大面积铺贴前,先做样板墙,经各有关单位检查符合要求后,方允许进行大面积铺贴。
  13、首层2m以下及贴面砖的墙面,分格缝、伸缩缝、阴、阳角加强网格布做法,阴阳角标准网格布做法见施工技术交底。
  14、设立专职质检员,每日对所施工任务进行全面跟踪全面,发现问题及时处理。
  锚 钉 图 例
  吊蓝脚手架施工
  本工程为了节省占地面积及加快整体施工进度,采用吊架施工。
  吊架施工需要提前进场成品吊架,利用钢丝绳在屋面上找固定位置进行固定。
  吊蓝选用成品吊架,选购时要注意钢管的壁厚是否大于等5mm,必须为国标格质的钢管,上部的通长钢筋为Φ14的钢筋连通,钢筋与钢管焊接均采用J4.0焊条进行满焊,不得有漏焊。底部的跳板选用材质坚硬的钢板制作而成的跳板。不得有弯曲变形。
  吊架的钢丝绳选成品钢丝绳,质量及作法为三股Φ10组合而成的钢丝绳。必须有出厂合格证。
  手搬葫芦选用成品手搬葫芦,此工具必须有限位装置,必须有出厂合格证及检测报告。
  锚爪选用铜质锚爪,选用成品,要求有出厂合格证及检测报告。
  吊架样式如后附图。
  在施工前必须对吊蓝进行负荷试验,承重重量需要大于等300Kg,试验方法为在屋面上将Φ48架管做成斜撑型,端部压上大于等400 Kg的砂袋子做配重。然后将钢丝绳放下与吊框相连,穿过手搬葫芦内,上紧。再利用压杆缓缓将手搬葫芦摇起,距地1.5米高,上面站立四至五人同时进行上下负荷试验。确保稳定后方可进行下道工序开始向上施工。
  在施工期间,需要设专职安全员及专职架工人员上面看护,经常巡视检查,如发现个别部位钢丝绳出现毛刺等现象,以及注意观察锚爪等固定物是否卡紧,如有松驰等现象,均需立即通知现场施工人员立刻下架,停止施工,进行整改,整改完毕后方可继续施工。