保温工程网

搜索

外墙保温怎么做,主要是几层。

[复制链接]
查看: 1272|回复: 4

3

主题

3

帖子

13

积分

见习会员

Rank: 1

积分
13
发表于 2018-4-6 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常做法应该是分五层。
该工程的施工顺序如下:
第一层:在基墙外墙抹灰层(粗墙面)上,抹胶泥;
第二层:用聚笨颗粒和水泥砂浆的配比进行混浆机搅拌好上墙并按规格施工的厚度(即2.5公分或3.5公分不等)进行施工;
第三、四层:接着用网格布混合抗裂砂浆挂网,(如果是针对外墙做瓷砖面的话,就用钢丝网并用锚固丁固定,每块网用8~10个锚固丁;如果外墙是做涂料,那么只用网格布混合抗裂砂浆挂网即可);
第五层:上界面剂;
最后,完工清理。



扩展资料:
外墙保温是由聚合物砂浆、玻璃纤维网格布、阻燃型模塑聚苯乙烯泡沫板(EPS)或挤塑板(XPS)等材料复合而成,现场粘结施工。
新型保温装饰一体化板是通过流水线生产,集保温、防水、饰面等功能于一体,是满足当前房屋建筑节能需求,提高工业与民用建筑外墙保温水平的优选材料,也是对既有建筑节能改造的首选材料。
外墙外保温施工要求:
1、外墙和外门窗口施工及验收完毕,基面达到《建筑建筑质量检验评定标准》(GBT301-88)中第五章第三节“混凝土工程”中对多层大模或第六章第一节“砌砖工程”中对清水墙的要求。
2、外墙外保温系统正常施工的环境温度为5℃~35℃。
3、施工现场应做到路通、水通、电通。
4、施工用架设工具及脚手架应满足施工需要(做到安全可靠)。
5、施工用移动配电箱,自来水管应按施工需要配置。
6、配电材料的垂直,水平运输设施,要求符合有关安全规程。
7、施工操作环境内的高压电线与施工现场的距离应符合有关规定,并有相应的防护设施。
8、清除待保温施工墙面上的一切障碍物。
9、粘贴保温板时风力不能超过5级。
10、为保证施工质量,施工面应避免长时间阳光直射。注:雨天不宜施工。
11、施工工具:开槽器 壁纸刀 螺丝刀 剪刀 墨斗 棕刷 电动搅拌器 塑料搅拌桶 冲击钻 电锤 抹子 托线板 2m靠尺等
参考资料:
百度百科-外墙保温


回复

使用道具 举报

23

主题

48

帖子

123

积分

普通会员

Rank: 2

积分
123
发表于 2018-1-7 00:00:00 | 显示全部楼层
标准做法应该分五层。
其施工工序如下: 在基墙外墙抹灰层(粗墙面)上,抹胶泥(第一层)----用聚笨颗粒和水泥砂浆的配比进行混浆机搅拌好上墙并按规格施工的厚度(即2.5公分或3.5公分不等)进行施工(第二层)----接着用网格布混合抗裂砂浆挂网,(如果是针对外墙做瓷砖面的话,就用钢丝网并用锚固丁固定,每块网用8~10个锚固丁;如果外墙是做涂料,那么只用网格布混合抗裂砂浆挂网即可)(第三、四层)----上界面剂(第五层)----完工清理。
回复

使用道具 举报

23

主题

48

帖子

123

积分

普通会员

Rank: 2

积分
123
发表于 2018-8-13 00:00:00 | 显示全部楼层
你好有的用的是整张的泡沫 有的用的是泡沫加水泥搅拌的 这个一般做5公分后吧
回复

使用道具 举报

23

主题

48

帖子

123

积分

普通会员

Rank: 2

积分
123
发表于 2019-1-27 00:00:00 | 显示全部楼层
胶粉聚苯颗粒外墙保温 三公分足够了 越厚越费工 大概2公分一次成型 再批一遍找找平
回复

使用道具 举报

23

主题

48

帖子

123

积分

普通会员

Rank: 2

积分
123
发表于 2018-5-1 00:00:00 | 显示全部楼层
分三道做,第一道打灰底,第二道保温料,第三道批灰平整即完成了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表