给排水管道保温工程橡塑板管道保温施工方案

[复制链接]
查看: 962|回复: 0

36

主题

36

帖子

132

积分

普通会员

Rank: 2

积分
132
发表于 2022-7-9 22:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
给排水管道保温工程橡塑板管道保温施工方案  橡塑管道保温工程施工方案:保温层的施工    保温施工不允许在雨天和湿度大的气候环境施工。  在保温层施工时,同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于50mm。 水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线45°范围内。当采用大管径的多块硬质成型绝热制品时,绝热层的纵向接缝位置,可不受此限制,但应偏离管道垂直中心线位置。  管道端部或有盲板的部位,应敷设保温层,并应密封。  软质橡塑的保温层厚度和密度应均匀,外形应规则圆整,经压实粘接安装后密度、厚度必须达到设计要求。  双层或多层保温层保温制品,应逐层捆扎或粘接,并应对各层表面进行找平和严缝处理。  当弯头部位保温层无成型制品时,应将直管壳加工成虾米腰敷设。   保护层施工  本次保护层采用铝合金薄板,直管段金属护壳的外圆周长下料,应比绝热层外圆周长加长50mm。护壳环向搭接一端应压出凸筋;较大直径管道的护壳纵向搭接也应压出凸筋;其环向搭接尺寸不得少于50mm。   在金属保护层安装时,应紧贴保温层或防潮层。但不得损坏里面的保温层或防潮层。  水平管道金属保护层的环向接缝应沿管道坡向,搭向低处,其纵向接缝宜布置在水平中心线下方的14~45°处,缝口朝下。  垂直管道金属保护层的敷设,应由下而上进行施工,接缝应上搭下。 在已安装的金属护壳上,严禁踩踏或堆放物品。对于不可避免的踩踏部位,应采取临时防护措施。