请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

保温工程网

搜索

外墙聚氨酯发泡保温板施工工艺如何?

[复制链接]
查看: 1598|回复: 3

178

主题

190

帖子

562

积分

普通会员

Rank: 2

积分
562
发表于 2019-6-20 12:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
外墙聚氨酯发泡保温板施工工艺如下:
1、基层处理
墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等。旧墙面松动、风化部分应剔除干净。墙面平整度控制在±3mm以下。如果基层偏差过大,应抹砂浆进行找平。
2、吊垂直、弹控制线
在顶部墙面与底部墙面下膨胀螺栓,作为大墙面挂线铁丝的垂挂点,高层建筑用经纬仪打点挂线,多层建筑用大线坠吊细钢丝挂线,用紧线器勒紧在墙体大阴、阳角安装钢垂线,钢垂线距墙体的距离为保温层的总厚度。 挂线后每层首先用2m杠尺检查墙面平整度,用2m托线板检查墙面垂直度。达到平整度要求方可施工。
3、粘贴保温板预制件
在阴阳角或门窗口处,粘贴保温板预制件,并达到标准厚度。对于门窗洞口、装饰线角、女儿墙边沿等部位,用保温板预制件沿边口粘贴。墙面宽度不足900mm处不宜喷涂施工,可直接用相应规格尺寸的聚氨酯预制件粘贴。粘贴时用抹子或灰刀沿保温板预制件周边涂抹配制好的粘结剂胶浆,其宽度为50mm左右,厚度为3~5mm,然后在预制块中间部位均匀布置4~6个点,总涂胶面积不小于保温板预制件面积的30%。要求粘结牢固,无翘起、脱落现象。
4、门窗口等部位的遮挡
保温板预制件粘结完成后喷施硬泡聚氨酯之前,应充分做好遮挡工作。门窗口等一般用塑料布裁成与门窗口面积相当的布块进行遮挡。对于架子管,铁艺等不规则需防护部位应采用塑料薄膜进行缠绕防护。
5、涂刷界面剂
用喷枪或滚刷将界面剂均匀喷刷,无透底现象。
6、喷涂硬泡聚氨酯保温层
开启聚氨酯喷涂机将硬泡聚氨酯均匀地喷涂于墙面之上,当厚度达到约10mm时,按300mm间距、梅花状分布插定厚度标杆,每平米密度宜控制在9~10支。然后继续喷涂至与标杆齐平(隐约可见标杆头)。施工喷涂可多遍完成,每次厚度宜控制在10mm以内
7、修整硬泡聚氨酯保温层
喷涂20min后用裁纸刀、手锯等工具清理、修整遮挡部位以及超过保温层总厚度的突出部分。
8、喷刷聚氨酯界面砂浆
聚氨酯保温层修整完毕并且在喷涂4h之后,用喷斗或滚刷均匀地将聚氨酯界面砂浆喷刷于硬泡聚氨酯保温层表面。
9、抹胶粉聚苯颗粒浆料
抹胶粉聚苯颗粒浆料进行找平,应分两遍施工,每遍间隔在24小时以上。抹头遍浆料应压实,厚度不宜超过10mm。抹第二遍浆料应达到平整度要求,用托线尺检验是否达到验收标准。具体做法如下:
1) 胶粉聚苯颗粒浆料抹灰前应用2m铝合金靠尺检查平整度, 通过第一遍抹灰修整使墙体平整度基本达到±5mm要求.
2) 胶粉聚苯颗粒浆料第二遍抹灰厚度为15mm,而后用杠尺刮平,对凹处用抹子局部修补平整;待抹完找平面层2-3小时后,用抹子再赶抹墙面,用2m靠尺和托线尺检测墙面平整度/垂直度,要求平整度/垂直度应控制在±2mm.
10、抗裂砂浆层
抹抗裂砂浆,铺压耐碱网格布,耐碱网格布长度3m左右,尺寸预先裁好。抗裂砂浆一般分两遍完成,总厚度约3~5mm。抹面积与网格布相当的抗裂砂浆后应立即用铁抹子压入耐碱网格布。耐碱网格布之间搭接宽度不应小于50mm,按照从左至右、从上到下的顺序立即用铁抹子压入耐碱网格布,严禁干搭。阴阳角处也应压茬搭接,其搭接宽度≥150mm,应保证阴阳角处的方正和垂直度。耐碱网格布要含在抗裂砂浆中,铺贴要平整,无褶皱,可隐约见网格,砂浆饱满度达到100%。局部不饱满处应随即补抹第二遍抗裂砂浆找平并压实。抗裂砂浆施工完后,应检查平整、垂直及阴阳角方正,不符合要求的应用抗裂砂浆进行修补。严禁在此面层上抹普通水泥砂浆腰线、窗口套线等。
回复

使用道具 举报

1

主题

13

帖子

31

积分

见习会员

Rank: 1

积分
31
发表于 2019-6-20 12:13:32 | 显示全部楼层
发泡是现场发泡的聚氨酯还是热固性的聚氨酯?两者有区别的,热固性聚氨酯板的施工工艺和先前的苯板近乎相似,施工简便,节能保温性好,损耗低
回复

使用道具 举报

5

主题

16

帖子

39

积分

见习会员

Rank: 1

积分
39
发表于 2019-6-20 12:14:10 | 显示全部楼层
施工依然是目前普遍的保温贴法,只是板子偏硬一些一般都在40公斤每立方,
回复

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

12

积分

见习会员

Rank: 1

积分
12
发表于 2019-6-20 12:14:51 | 显示全部楼层
好呀
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表