高层居住建筑外墙EPS板保温,是否必须设300宽岩棉做防火隔离带?间距多大?是在那本规范中的规定?

[复制链接]
查看: 1482|回复: 3

4

主题

8

帖子

24

积分

见习会员

Rank: 1

积分
24
发表于 2019-6-20 09:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
公通字46号文件和公安部消防总局65号文件
必须做防火隔离带,用A级不燃材料(岩棉是其中的一种)
间隔多大,几层,在文件中有规定,根据你的建筑物高度来定的
回复

使用道具 举报

9

主题

20

帖子

53

积分

普通会员

Rank: 2

积分
53
发表于 2019-6-20 09:58:08 | 显示全部楼层
必须设300宽岩棉做防火隔离带。间距3层。
公通字46号文件和公安部消防总局65号文件规定的。
(一)住宅建筑应符合下列规定:
  
1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
  
2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
  
3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
  
4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
    (二)其他民用建筑应符合下列规定:
  
1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
  
2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
  
3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
  
(三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。
  
(四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。