发表于 2019-6-20 12:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要五性试验了,气密性,水密性,风压,保温,露点
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-6-20 12:25:21 | 显示全部楼层
铝合金窗的检测要求一般是三性试验,检测不安平方计算,是以规格要求 ,今年开始对铝合金窗检测有明文规定,一般检测机构只可以做厂房的铝合金窗的检测,09年下半年要求节能型的铝合金窗与塑钢窗要到国家规定的检测单位检测。网上可以查到。送检测的窗要求最低标准尺寸规格在1500厘米X1500厘米的三档,检测水密性能、气水密性能、搞风压性能(节能型的要做到性能为四级)。门一般不用检测。这样回答不知是否你能明白。
回复

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

12

积分

见习会员

Rank: 1

积分
12
发表于 2019-6-20 12:26:04 | 显示全部楼层
铝合金门窗检测项目:
1、外观质量:主要通过看检测门窗外观是否完整,有没有损坏,
2、尺寸偏差:检查门窗尺寸是否有偏差,有无尺寸不协调,尺寸与设计时候有无偏差。
3、玻璃与槽口的贴合:检查玻璃和槽口是否按照规定的贴合配合,
4、抗风压性能:检查铝合金门窗抗风压能力,一般抗风压性能要到3级以上,
5、检测水密性:检查门窗的是否透水,
6、检测气密性:检测门窗是否能够透过空气等气体,
7、启闭力:看门窗开启,关闭能否正常进行。
8、反复启闭性能型式检验:门窗在使用的过程中都是需要反复开合的,所以需要反复启闭检测。
铝合金门窗检测注意事项:
(1)气密性:从节能和防尘方面考虑,确定门窗的夺气渗透性能,既门窗的气密性:
(2)水密性:需要根据工程所在地气象部门多年统计的风雨交加的最不利情况,确定门窗的雨水渗漏性能,使门窗不渗透水,
(3)抗风压性能:需要计算出工程所在地的风荷载标准值,然后确定门窗的抗风压性能,工程所在地的门窗风荷载标准值可参考JGJ102—96《玻璃幕墙工程技术规范》进行计算。
总结:铝合金门窗检测项目中最重要的就是:抗风压性能、气密性、水密性等,在检查的过程中,需要严格按照规定的标准执行,没有达标的如果使用会很危险。