外墙干挂石材内嵌岩棉保温施工方案
第一,工艺流程:基层处理→测量放线→石材龙骨分隔、安装→裁切岩棉板→粘贴岩棉板并用塑料膨胀螺栓固定→岩棉板隐蔽检查验收→干挂石材、打胶→幕墙专项验收。第二,按照建筑外墙设计要求进行石材龙骨的测量放线,并安装石材龙骨。第三,岩棉板裁切、安装:按照石材龙骨的间距进行岩棉板裁切,并自下而上沿水平方向横向交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材。阴、阳角处岩棉板交错互锁。门窗洞口四角处岩棉板不得拼接,应采用整块岩棉板切割成形切口与板面垂直,墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。板上下应错缝排列,错开距离1/2板长。嵌 填用窄条岩棉板宽度不得小于150mm。第四,岩棉板固定:岩棉板锚固件的安装入结构墙深度不小于50mm。选8×120mm的塑料膨胀螺栓锚固,采用电锤在外墙钻孔,孔径为12mm;孔深为120mm(含保温板厚度),使岩棉板与外墙面紧密结合。 锚固点紧固后应低于岩棉板表面1~2mm。锚固点的布置方式:在岩棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。锚栓件的安装纵向间距300mm,横向间距400mm,梅花形布置,基层墙体转角处加密至间距200mm,并满足设计及相关标准的要求。第五,防雨、潮措施:在岩棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前,用塑料布苫盖好,防止下雨渗漏于岩棉板内侧。第六,单个锚栓检查抗拉承载力标准值大于等于0.3kN。第七,施工中各专业工种应紧密配合,合理安排工序,严禁颠倒工序作业。第八,应防止重物撞击墙面而损坏岩棉保温板,一经发现及时修复。第九,层间防火:在每层楼的楼板项标高处,沿处墙四周设一道层间防火封闭隔离带,因外墙石材内表面距外墙有200mm空隙,为防止火灾发生后,火势从此空隙处向上层蔓延,故此设层间防火隔离带,材料采用1.2mm厚镀锌钢板50mm厚防火保温矿棉板,镀锌钢板一端用射钉固定在外墙上,射钉间距500mm,另一端搭在横向角钢龙骨上固定。
|
|