1.不采暖楼梯间隔墙
(1)住宅不采暖楼梯间隔墙的耗热量对建筑能耗有较大影响,以多层住宅为例,其每单元楼梯间隔墙的面积与北外墙的面枳几乎相等。因此,应做好楼梯间隔墙的保温。
(2)不采暖楼梯间隔墙保温做法除了240mm厚的烧结多孔砖、蒸压粉煤灰砖等墙体外,考虑到楼梯间的交通功能,还作为防火人员紧急疏散通道,不宜采用硬质PU和EPS板等高效保温材料,而应采用胶粉EPS颗粒保温浆料保温较为合适,具体施工要点见保温浆料系统施工。
2.与不采暖房间毗邻的楼板(不采暖地下室顶板)
在节能设计与施工中,特别是节能施工过程中,不采暖地下室顶板是最容易被忽视的部位,因此加强该部位的保温,对围护结构节能将起着非常重要的作用。
不采暖地下室顶板保温层施工做法目前有两种:
(1)在地下室顶板下部设置保温层
1)在地下室顶板下部采用粘贴式:具体做法(从上到下)为水泥砂浆(或地面面砖)楼面;钢筋混凝土楼板;刷界面砂浆;聚合物砂浆粘贴XPS板;抹面胶浆内压人耐碱玻璃纤维网格布;嵌批柔性耐水腻子;最后涂刷内墙涂料。
2)在地下室顶板下部采用喷涂式:具体做法(从上到下)为水泥砂浆(或地面面砖)楼面;钢筋混凝土楼板;刷聚氨酯防潮底漆;喷硬泡聚氨酯;刷聚氨酯界面砂浆;抹粉刷石膏内压人中碱玻璃纤维网格布;嵌批柔性耐水腻子;最后涂刷内墙涂料。
3)在地下室顶板同下部保温层现浇整体式:具体做法为(从上到下):钢筋混凝土地下室顶板同EPS板(或钢丝网架EPS板)一次现浇成型,抹抹面胶浆内压人耐碱玻璃纤维网格布(或水泥抗裂砂浆);嵌批柔性耐水腻子;最后涂刷内墙涂料。
4)地下室顶板保温施工
当地下室顶板采用保温板保温时,对基层的处理、胶粘剂的配制、涂抹与外墙保温板施工方法相同。当在结构基层上涂抹完胶粘剂后,立即将板举起就位,粘贴时应轻揉、均匀挤压,用橡皮锤轻轻敲打,粘贴后胶层厚度大约Smm。应做到板与板之间紧密相接,板缝前后左右对齐。每贴完一块板时,应及时清除挤出的胶粘剂并用固定支架支撑,待胶粘剂固化后方可移开固定支架,板缝表面需用粘板的胶粘剂勾缝拣平。饰面层做法:先在保温板的板缝处粘贴嵌缝带(或玻纤带),随后用胶粘剂拌合石膏粉找平二遍,再用胶粘剂搅拌滑石粉满刮腻子二遍,压人中碱玻璃纤维网格布;嵌批柔性耐水腻子;打磨平整后再涂刷两道内墙涂料。
(2)不采暖地下室顶板上部设置保温层
具体做法(从上到下):水泥砂浆(或地面面砖)楼面;陶粒混凝土垫层;铺XPS板;水泥砂浆找平层;钢筋混凝土楼板;腻子涂料层。
(3)随着建筑节能标准的逐步提高,对不采暖地下窒顶板传热系数限值的要求也愈来愈严。在地下室顶板下部设置保温层做法是目前常用的一种施工方法,采用平整度及观感要求较高的反手灰施工,操作难度较墙面大,质量验收不易通过,而且对层高和造价也有影响;第二种构造做法施工较为方便,操作简单。先用水泥砂浆在钢筋混凝土楼板上找平,然后铺设XPS板,再做垫层、面层。这种做法质量容易保证,避免了顶部粘贴式容易出现裂缝等问题。
3.分户墙保温做法
在住宅建筑中有时会出现相邻的住户停止采暖的情况,这样室温较高的采暖住户中的热量就会向室温低的住户传递。为保证采暖住户的热环境质量,而且今后分户热计量后更加公平合理,对住宅分户墙和层间楼板应具有一窟的保温能力,住宅建筑的分户墙传热系数不应大于1. 7W/( m2.K)、层间楼板的传热系数不宜大于2. 0W/( m2.K)的规定。
分户墙的保温,一般采用抹胶粉EPS颗粒保温浆料的做法。当分户墙是240mm厚的烧结多孔砖和蒸压粉煤灰砖时,可不做保温层。
4.层间楼板保温
层间楼板保温宜采用类似低温地板辐射采暖的做法,就是在结构楼板垫层下面铺设一层保温板,也可以在地下室顶板下部设置保温层做法。 |
|