|
发表于 2019-6-20 12:18:11
|
显示全部楼层
外墙保温板采用不同的材料,具体施工方法和工艺也不就相同了,以聚苯保温板为例大致的施工工艺如下:
1、弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩逢线、装饰缝线等。
2、挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,用以控制聚苯板的垂直度和平整度。
3、配制专用粘接剂:
⑴、根据专用粘接剂的使用说明书提供的掺配比例配制,专人负责,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀。
⑵、拌和好的粘接剂在静停5min后再搅拌方可使用。
⑶、粘接剂必须随拌随用,拌和好的粘接剂应保证在1h内用完。
4、预粘翻包网格布:凡在聚苯板侧边外露处(如伸缩缝、门窗洞口处),都应做网格布翻包处理。
5、粘贴聚苯板:
⑴、外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切,但必须注意切口与板面垂直。
⑵、阴阳角处必须相互错茬搭接粘贴。
⑶、门窗洞口四角不可出现直缝,必须用整块聚苯板裁切出刀把状,且小边宽度≥200mm。
⑷、粘贴方法采用点粘法,且必须保证粘接面积不小于30%。
⑸、聚苯板抹完专用粘接剂后必须迅速粘贴到墙面上,避免粘接剂结皮而失去粘接性。
⑹、粘贴聚苯板时应轻柔、均匀挤压聚苯板,并用2m靠尺和拖线板检查板面平整度和垂直度。粘贴时注意清除板边溢出的粘接剂,使板与板间不留缝。
6、安装固定件:
⑴、固定件安装应至少在粘完板的24h后再进行。
⑵、固定件长度为板厚+50mm。
⑶、用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视固定件直径而定,进墙深度不小于60mm,拧入固定件,钉头和压盘应略低于板面。
7、板面打磨、找平:对板面接缝高低较大的区域用粗砂纸打磨找平,打磨时动作要轻,并以圆周运动打磨。
8、配制聚合物砂浆:(方法及要求同配制专用粘接剂)。
9、抹聚合物砂浆:聚合物砂浆分底层和面层两次抹灰。
⑴、在聚苯板面抹底层砂浆,厚度为2mm—2.5mm。同时将翻包网格布压入砂浆中。门窗洞口的加强网格布也应随即压入砂浆中。
⑵、贴网格布:将网格布紧绷后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层,要平整压实,严禁网格布褶皱。网格布不得压入过深,表面必须暴露在底层砂浆之外。网格布上下搭接宽度不小于80mm,左右搭接宽度不小于100mm。
⑶、网格布粘贴完后,在表面抹一层0.5mm—1mm面层聚合物砂浆。
|
|