保温工程网

搜索

外墙做涂料,保温用岩棉,施工工艺为何?

[复制链接]
查看: 1307|回复: 4

8

主题

11

帖子

34

积分

见习会员

Rank: 1

积分
34
发表于 2019-6-20 12:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面回答的基本错误。其实真正的岩棉板是可以作为外墙保温材料的。不过现在市场上的基本都是矿棉板,这种保温板遇水就分散了。矿棉板也可以做成防水棉,可是它的制造工艺又和岩棉的不一样,在压制成型时,矿棉板是横丝,岩棉板是竖丝。其最大不同就是强度有特别大的区别,这不是说提高容重(即密度)就可以的。所以,密度为120的岩棉板可以直接用于外墙保温,密度为1700的矿棉板也不能直接用于墙体。
    岩棉板用于外墙的工艺为基层找平、抹粘接、粘板、挂铁丝网、打钉子、再粘接后抗裂。其造价会很高。每平方米5CM的岩棉板大概70--80.。人工40以上。其它材料40左右。
    我这里的高密度防水矿棉板复合其它材料,也有胆大的用于外墙。工艺为基层找平,粘接、粘板、网格布和抗裂。每平方米5CM的矿棉复合板大概65,人工38左右,其它材料28左右。
回复

使用道具 举报

4

主题

11

帖子

30

积分

见习会员

Rank: 1

积分
30
发表于 2019-6-20 12:17:06 | 显示全部楼层
  一、保温涂料施工工程概况
  外墙外保温采用聚合物砂浆粘贴聚苯板+耐碱玻纤网格布增强聚合物砂浆罩面的做法,以达到国家建筑节能设计标准。根据建筑外立面的要求,外饰面采用外墙涂料工程做法。
  二、保温涂料施工工艺编制依据
  1、业主下发的施工图纸;
  2、我公司制定的企业施工技术规程部分做法施工。
  三、保温涂料施工部署
  3.1组织机构
  成立外墙外保温工程项目经理部,指定项目经理为工程负责人,负责本工程施工,以及和建设单位、监理单位、总包单位协商配合。
  项目经理部组成人员:
  3.2施工前期准备
  3.2.1、技术准备
  (1)、参加施工的有关人员,必须认真熟悉施工图纸,随时整理图纸中存在的问题,及时办理设计变更和洽商。
  (2)、及时编制各种施工方案、措施并办理好审批手续。
  (3)、配备专人负责技术资料的收集和整理工作。
  (4)、组织培训工人熟练掌握外墙外保温施工工艺。
  (5)、做好各工序的书面技术交底与安全交底,一旦开工即组织工人进行各项交底。
  (6)、做好加工机械的准备工作。
  (7)、根据施工图纸,做好施工定货等材料的供应工作。
  3.5.2、现场施工前的检查验收
  (1)基层应坚实平整,表面平整度不大于5㎜(用2米靠尺)。凸起、空鼓、各疏松部位应剔除,用1:3水泥砂浆整体找平。
  (2)基层表面应清洁,无油污、蜡、脱膜剂、憎水剂、涂料、风化物、污垢、霜、泥土等其它妨碍粘结的材料。必要进可用于高压水冲洗,化学清洗、打磨、喷砂等方法清除污物和涂料。
  (3)对于表面过干或吸水性较高的基层,如粘土砖墙、加气砼墙和水泥砂浆抹灰层等,应先做粘结试验(或喷水湿润),试测按下述方法进行:
  用外保温系统粘结砂浆粘贴聚苯板,5分钟后取下聚苯板,并重新贴回原位,若仍能用手揉动即为合格,否则表明基层过干或吸水性过高。
  (4)墙体上的孔洞必须提前用微膨胀砂浆填塞密实。
  (5)基层要经过验收合格后,才可进行保温装修、施工,基层表面应达到平整及垂直,用2米靠尺结合契形塞尺检查、平整,垂直度不得大于5mm。
  四、保温涂料主要施工方法
  4.1主要施工工具
  抹子、靠尺、500/min电动搅拌器、刷子、托板、拉线、塑料桶、开槽器、粗砂纸等。
  4.2施工程序
  施工以层为单位,采用双排脚手架施工。施工顺序为:贴板从下往上;打磨、贴网、抹面从上往下;涂料施工从上往下。
  具体工艺流程:基层清理→吊线弹线+基层湿润→配粘结剂→粘贴聚苯板→安装锚栓→打磨板面→做装饰线→铺贴网格布+涂抹面砂浆→补洞及修理→装饰面层施工。
  4.2.1外保温柔性粘结干粉砂浆
  (1)、集中搅拌。水与聚合物砂浆比例为重量比1:5。使用干净的塑料容器,放入少量清水,再陆续加柔性聚合物干混砂浆(以下简称粘结剂),同时陆续加水,边加边搅拌,直到搅拌均匀且稠度适中为止。保证预涂粘结剂有一定粘度,以维持刚粘上的保温板不滑落,加水要适度,不得过量。
  (2)、以上工作进行完后,应将配好的粘结剂静置5分钟,再搅拌一次,将粘结剂稠度调制适当时即可使用。
  (3)、每次配制砂浆数量应视不同温度环境条件下粘贴工作面的大小而定。调好的粘结砂浆最好在2小时内使用完,注意粘结砂浆内不能加入任何其他添加物。
  (4)、此项工作须有专人负责。
  4.2.2粘贴阻燃型聚苯乙稀泡沫板(以下简称保温板)。
  (1)、粘贴保温板应从下往上沿水平方向按板长向铺贴,上下两层板应沿水平方向错开板缝的1/2。聚苯板的厚度须以图纸要求为准;根据设计要求,在经平整处理的外墙上用墨线弹出距散水标高20㎜的水平线,当需设置系统变形缝时,应在墙面相应位置弹出变形缝及宽度线,标出聚苯板粘结位置应视墙面洞口分布进行聚苯板排板、基层上弹线。
  (2)、聚苯板的切割应采用电热丝切割器或专用工具切割成型,标准面板尺寸为1200㎜×600㎜。
  (3)、粘贴聚苯板前,应按平整度和垂直度要求挂线;并首先进行系统的起端和终端的翻包或包边施工。
  (4)、对于外墙饰面为涂料的部位,使用容重为18kg/m3的聚苯板,用抹子在每块保温板(标准板尺寸为600mm×1200mm)一侧面周边涂上宽约4.5厘米,厚约0.5厘米的粘结剂,然后再在保温板同一侧中部均匀刮上8块直径约10厘米、厚约0.5厘米的粘结点,此粘结点必须布置均匀,每块保温板粘贴胶面积不小于40%;。
  (5)、粘结砂浆应涂抹在聚苯板上,而不是涂抹在基层上,涂抹点应按面积均布板的侧边不得涂抹。涂好后即将保温板贴在墙面上,不得将抹好粘结砂浆的保温板搁置待用,以防止粘结砂浆结皮而失去粘结作用;
  (6)、保温板贴在墙上时,应轻揉滑动部位,不得局部用力按压,应用2米靠尺进行轻敲压平操作,聚苯板对头缝应挤紧,并与相邻板齐平,粘结砂浆的压实百度宜控制在3-5 mm,贴好后应立即刮除板缝和板侧面残留的粘结剂。聚苯板间缝隙不应大于2 mm,板间高差不得大于1.0 mm,板缝大于2 mm时就用聚苯板条将缝塞满,板条不得粘结。板间高差大于1.0 mm的部位应打磨平整。
  (7)、在墙拐角处,应先排好尺寸,裁切保温板,使其粘贴时,保证拐角处顺直且垂直,阳角处聚苯板竖向拼缝水平方向最小尺寸为5厘米;施工方法采用拼缝做法或抱角做法两种的任一种。
  (8)、在粘贴窗框四周的阳角和外墙阳角时,应先弹出基准线,作为控制阳角上下竖直的依据;洞口四角聚苯板应采用整块聚苯板切割成型,不得拼接。接缝距四角距离应大于200 mm,且需有锚固措施。
回复

使用道具 举报

10

主题

17

帖子

48

积分

见习会员

Rank: 1

积分
48
发表于 2019-6-20 12:17:43 | 显示全部楼层
真正的岩棉板是可以作为外墙保温材料的。发表于 2019-6-20 12:18:29 | 显示全部楼层
外墙保温要用聚苯板,而不是岩棉,岩棉主要是用于楼层之间的防火用,而且岩棉不起保温作用,只起防火作用。在外墙贴聚苯板后,抹上砂浆,之后就可以喷涂涂料,具体的施工工艺,一般的施工队都会做。希望能对你有帮助。
回复

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

14

积分

见习会员

Rank: 1

积分
14
发表于 2019-6-20 12:19:02 | 显示全部楼层
清大吉博力外墙涂料,工艺简便
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表