B05               厚度(MM)         耐火极限(小时)        燃烧性能
            100                                          4.0                        不燃烧体
                     150                                          6.0
                     200                                          8.0
                     300                                          〉8.0
B06               100                                         〉4.0
                     150                                         〉6.0
                      200                                        〉8.0
                      300                                        〉8.0
注:表中砂加气砌块墙体耐火极限性能引自天津市工程建设标准《蒸压轻质砂加气混凝土砌块应用技术规程》DB/T29-128。