保温工程网

搜索

岩棉板怎么安装//岩棉板的安装方法

[复制链接]
查看: 1118|回复: 1

21

主题

28

帖子

81

积分

普通会员

Rank: 2

积分
81
发表于 2019-6-20 09:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、基层界面处理:墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等。墙面松动、风化部分应剔除干净。墙表面凸起物大于10mm时应剔除。为使基层界面附着力统一、均质,墙体要做界面处理,可用喷枪或滚刷均匀涂覆界面砂浆,保证所有的墙面做到界面处理。砖墙、加气混凝土墙在界面处理前要先淋水润湿,堵脚手眼和废弃的孔洞时,应将洞内杂物、灰尘等物清理干净,浇水湿润,然后用1:3水泥砂浆将其补齐砌严。2、吊垂直、弹控制线:根据建筑物高度确定放线的方法,利用墙大角、门窗口两边,用经纬仪打直线找垂直,绷低碳钢丝找规矩,横向水平线可依据楼层标高向上500mm线为水平基准线进行交圈控制。根据调垂直的线及保温厚度,每步架大角两侧弹上控制线,再拉水平通线做标志块。3、安装岩棉板:(框粘法+胀栓锚固)3.1、岩棉应预先在工厂内或者施工现场用专用界面砂浆在岩棉板两侧均匀涂覆界面砂浆。界面砂浆可以采用喷涂、辊涂、刷涂的方式涂覆。3.2、粘贴岩棉板时,首先在墙面均匀批抹约5~10mm厚岩棉粘结砂浆,然后在岩棉板粘贴面用粘结砂浆抹平后粘贴并轻揉挤压,严禁拍打岩棉板表面。24小时后进行下步施工工序。岩棉板贴砌时遇到非标准尺寸时,可进行现场裁切。裁切时应注意边口尺寸整齐,切口应与聚苯板面垂直。贴砌时应按照自下而上、水平方向依次贴砌,上下错缝粘贴,墙角处贴砌应交错互锁。3.3、根据施工图在锚栓安装部位钻孔,并用U型卡子将大圆盘固定在钻孔位置。每米宽度墙面上至少设置3个锚固件,且每一块岩棉板上至少有2个锚固件,胀栓应按照图纸排列。
希望众易居的回答能够帮助到你。
回复

使用道具 举报

10

主题

15

帖子

42

积分

见习会员

Rank: 1

积分
42
发表于 2019-6-20 09:58:10 | 显示全部楼层
1、岩棉板用电热丝切割器或工具刀切割尺寸允许偏差为±1.5。
2、网格布翻包门窗洞口、变形缝两侧等处的岩棉板上预粘网格布总宽度约200翻包部分宽度为80具体做法如下网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂然后压入80长的网格布余下的甩出备用。
3、将配置好的专用粘结剂涂抹在岩棉板的背后粘结剂压实厚度约为3为保证粘结牢固粘结方法可采用条粘法和条点法。
4、条粘法用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在岩棉板上条宽10厚度10中距50。
5、条点法用抹子在每块岩棉板周边及中间抹宽50厚度为10的专用粘结剂再在岩棉板分隔区内抹直径为100厚度为10的灰饼。
6、将抹好专用粘结剂的岩棉板迅速粘贴在墙面上以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在岩棉板侧面涂抹专用粘结剂。
7、岩棉板粘上墙后应用2米靠尺压平操作保证其平整度及粘贴牢固板与板之间要挤紧不得有缝因切割不直形成的缝隙用岩棉板条塞入并磨平。每粘完一块板应将挤出的专用粘结剂清除。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表