外墙外保温多少平方做一组拉拔试验
答:外墙外保温多少平方做一组拉拔试验?这在《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007中
4.2.10 墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工,符合设计和《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210的要求并应符合下列规定:
1、……。
2、外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层;当采用时,其安全性与耐久性必须符合设计要求。饰面砖应做粘结强度拉拔试验,试验结果应符合设计和有关标准的规定。
3、……
4、……
这本《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007,把墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工,相关内容传递给了:符合设计和《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210。只有找《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210,它在:
4.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分:
1、 相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程毎500~1000m²应划分为一个检验批,不足500m²也应划分为一个检验批。
2、……
8.3.1 饰面砖粘贴必须牢固。(强制性条文。)
检验方法:检查样板件粘结强度检测报告和施工记录。
没办法再找:《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220-2010
7.0.3 抹灰工程 验收前,各检验批应按下列规定划分:
1、 相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的室外抹灰工程,毎1000m²应划分为一个检验批,不足1000m²也应划分为一个检验批。
2、……。
7.0.6 抹灰层拉伸粘结强度检测时,相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的外墙,顶棚抹灰工程毎5000m²应为一个检验批,毎个检验批应取一组试件进行检测,不足5000m²也应取一组。(答者注:取样数量应为7个。)
答你的虽末针对“外墙外保温多少平方做一组拉拔试验”,但按接立传递来看,我个人看法只能按:7.0.6 抹灰层拉伸粘结强度检测时,相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的外墙,顶棚抹灰工程毎5000m²应为一个检验批,毎个检验批应取一组试件进行检测,不足5000m²也应取一组。以上仅供参考作为讨论。 |
|