发表于 2018-7-31 00:00:00
|
显示全部楼层
施工流程:
基层处理一贴饼冲筋一界面层一分层涂抹保温砂浆一固定钢丝网(需要时)一涂抹抗裂砂浆一面层施工
施工准备:
1.工具准备:卧式砂浆搅拌机或手提电动搅拌机,手推车,灰斗,水桶,抹子,靠尺板,水平尺等。
2.施工前修补墙面孔洞,清除表面浮灰、油污、隔离剂、碎屑等杂物,保证施工作业面干净。
3.按照结构控制线并结合保温层设计厚度弹出施工控制线、打点。墙面误差大约10mm时,用水泥砂浆或THA玻化微珠砂浆找平,确保保温层厚度均匀。
4.界面处理:混凝土结构表面用界面砂浆涂抹2-3mm界面层(包括梁柱和水泥砂浆打底的部分)并拉毛,保证100%涂抹100%拉毛。(本条要不要,要请教秦工,因秦工说过HT砂浆适用范围广,不挑界面)
涂抹保温层:
1. 浆料配置
(1) 按照重量比 水:干粉料=(0.8-1):1的比例配比,搅拌时先将水放入搅拌容器中,再放入保温砂浆。注意:严格控制水灰比,不可超量加水。
(2) 用搅拌器械搅拌混合物5分钟左右,使玻化微珠和水混合均匀,形成粘稠的膏状物(用手抓起时粘稠感强、不松散、不瘫软、不滴水、方便涂抹)即可使用。
(3) 注意:每次搅拌的浆料不宜过多,随搅随用,应在1小时内完成。
2. 涂抹保温层
(1) 根据施工图纸要求的保温厚度,用搅拌好的保温浆料在已经拉完毛的施工墙面布点,每平方米不得少于一个。
(2) 第一遍要尽力压实,使其与墙体粘结牢固。如果涂抹立面墙面,厚度在1.5-2公分比较适宜;如果涂抹顶板,厚度不超过1公分。第一层表面预留毛面。待第一层保温自然养护干燥3-8个小时表面已经上强度后(根据环境温度调整时间),开始涂抹第二遍,分层之间留毛面不收光。以此类推,直至达到设计厚度再找平。
(3) 如果施工面是立面墙面,保温厚度超过50mm或饰面为面砖的,应在保温层涂抹完毕并干燥后固定钢丝网;如果施工面是顶板,保温厚度超过50mm时,应在保温层涂抹完毕并干燥后固定钢丝网。
注意事项:
1. 施工温度要求在5℃以上(指材料在整个水化反映需要的时间段以内)。
2. 除水以外,THA玻化微珠保温砂浆在施工现场不需要添加任何外加剂,配置好的砂浆浆料要及时用完,未在规定的时间内使用完的浆料不可再加水使用(二次加水会导致保温层强度降低甚至根本没有强度)。
3. 应采用机械搅拌并控制搅拌时间,不可采用手工搅拌(手工搅拌过程不易控制,容易因搅拌不充分或过度搅拌导致产品上墙后出现保温层质量问题)。
4. 严格按照规定的水灰比配比。水灰比过大会导致保温层干固期延长,强度降低甚至开裂;水灰比过小会使胶粘材料没有充分溶解和混合,导致保温层强度降低甚至脱落。
5. 产品在工地保存时注意防水、防潮、干燥环境中存储不宜超过3个月。
6. 施工完毕的墙面在养护期内避免磕碰及水冲浸泡,并保持通风干燥。
北京天汇万博公司网站上有详细的介绍,你可以百度一下“北京天汇万博”。 |
|